临汾变压器抽屉式负荷开关常见故障分析 变压器厂

抽屉开关经常要根据系统负荷的需求而改变运行方式,也就是要进行断电或送电等操作,因而经过一段时间的运行之后,抽屉开关内部电气回路或机械部分难免会出现一些故障。


1 常见电气故障分析


1.1 抽屉内负荷跳闸或故障报警


这是由于负荷过载造成的。主要原因:


(1)抽屉开关下游电气设备有接地或短路现象。此时需检查负荷电缆变压器厂是否破损,绝缘是否偏低等;


(2)下游转动设备,像电动阀门、水泵、风机等有堵转现象;


(3)热偶SK-10或热继临汾变压器本身机械故障。


在以往的维修经历中发现,开关热偶或热继动作的缺陷占的比例较大,尤其是电动阀门开关抽屉,电动阀门就地一过力矩,抽屉开关热偶就可能动作。若是由于负荷故障导致热偶动作,消除负荷故障后,将抽屉开关旋钮拧到分闸位,重新合闸,即可对热偶进行复位。对于热继临汾变压器,则可通过抽屉面板上的复位按钮变压器厂复位。